家里的furnace每次都在设定的启动时间风机转一下,就停了,然后需要过十分钟左右才能正常工作,去地下室检查,发现在这期间furnace上的控制主板指示灯不停闪烁,以前从来没有这情况,设定几点就几点能正常工作,不知道这是什么故障?求指点 (水城百事)
[ No text ]
主控板上指示灯闪烁的快慢,次数会对应相应的错误code,说明书上或者furnace面板上会有code的特征说明.
[ No text ]
---
电工/煤气技师/验房师
谢谢您,是连续快闪三次,然后有个停顿,说明书上说是pressure switch open with inducer on
[ No text ]
可能是pressure switch 工作不稳定,或者外面的风口堵了.
[ No text ]
---
电工/煤气技师/验房师
风口没有问题,很有可能是switch的问题,而且运行的时候我听见里面有咕噜咕噜的水声,但排水管没有堵啊,和这个有关系吗?
[ No text ]
那就是了,应该是冷凝水管路系统以及气管有堵塞.
[ No text ]
---
电工/煤气技师/验房师
把水管清理一下并把风机里的水摆干就行了