这鬼天,刚刚开了两天的冷气,昨晚改开暖气了。做温漂试验呢。:-(

姗姗来迟 · 2013-09-14 10:19 · 2781 阅读 · #217896

15 条回复

最早 最新 最高分
支持 [b]粗体[/b] [img]图片地址[/img] [url]链接[/url]
  • 0vaseline 版主 2013-09-14 10:47 #217911
    楼主什么专业啊:-D 好professional的词汇。:-D
  • 0Sunbird 2013-09-15 09:34 #218129
    电子温控器温度误差只有0.5度
    • 0Sunbird 2013-09-15 09:39 #218132
      应该是正负0.5度,双金属机械温控器误差正负5度
      • 0:-) 2013-09-15 09:42 #218136
        差5度还能用吗
        • 03D 2013-09-15 09:47 #218139
          人手的感觉可能也在5度之内;-)
        • 0Sunbird 2013-09-15 09:51 #218142
          当然可以用。这里是指温控器切断加热器的温度幅值。所以就是为什么要买加热器时,选带电子温控器的加热器更节能。当然价格也贵些。
          • 0你这科学态度不严谨 2013-09-15 09:56 #218145
            你的意思是说本来打算升温到20度的,结果可能只到了15度,也是可用的吗?
            • 0Sunbird 2013-09-15 10:21 #218162
              加热器中的温控器是常闭状态,当设置为25度时,加热器周围达到25度时,它不会断开,大概到30度才会切断加热器。温度下降时,到25度,加热器不会启动,到20度才会重新启动。这里的误差是厂家允许最大误差,实际产品误差比这小,在就是加热器周边温度比实际房屋温度高。所以你感觉不到有那么大偏差。这也是旋钮式温控器加热器很少标注真实温度,只标注温度高低的方向